仪器社区

怎么样测量接触器好坏

a363543711 2011-06-06
怎么样测量接触器的好坏
评论
全部评论
aaa_001001
1、看:A、看其是否工作。B、开机如接触器吸合,此时风机工作,压机不工作(设电容为好的),可初步判定接触器坏。因为压机和外风机都是通过接触器的常开触点控制,所以触点工作是同步的。如其中一个工作,另外一个不工作可大致判定为接触顺坏。
2、听:A、听其是否有很响的吱—的声响,如有则可能是(1)电源电压低;(2)接触点上有脏物或动静铁芯接触面上有脏物。若听到咔咔—接触器吸不上的声音,多为两种情况(1)电源电压低;(2)接触顺吸力不够。
3、闻:闻一闻有没有焦味,如有请查一下绕组和触点。
4、量:断电将触点控制一端的线取下,用万用表殴姆档量,按下试验端头三个主触点及另一组常开触点,都应是导通的,常闭触点不应导通。放下试验端头,主触点及常开触点都不应导通常闭触点应导通。线圈绕组值就为200殴姆左右。测量前应先把一端的线去掉再测量。
5.短接:开机,接触器吸合后,如压机不转,你不知道接触器的触点是否坏了,可以用尖嘴钳*开,用两尖头分别短接同一组的上下触点,如此时压机工作了,则证明触点坏了(注:在使用此方法时应注意安全)KFR-7203LW/D的配线问题。
15 0 2015-11-25 0条评论 回复
丶飘如陌上尘
要看什么问题。有漏气,两线,不吸合。漏气检测可以用2500兆欧表绝缘低于40兆欧就真空管漏气不能用了。两线用万用表测量通段。不吸合有线圈烧毁,和大电流吸合触头未合。
12 0 2011-06-11 0条评论 回复
初心暖哭i
测量线圈电阻如果为无群或电子万用表显示(1)线圈坏,阻值和同一型号的线圈相差太大线圈坏!主触点和副助触点在吸合状态时主触点接触是否良好副助触点常开是否良好闭合常开是否能可靠断开!分闸状态是同上相反!
20 0 2011-06-07 0条评论 回复