380v交流接触器接线-1810
panjinsong2005
2008-12-07
我的电机运行正常,我的交流接触器老是烧坏.请问下是为什么? 谢谢
评论
全部评论
声明sh
工作电流尽量在额定电流的80%下工作,使用寿命比较长。注意选品牌,质量相差也很大。购买时要买触点较亮的,接触器线圈噪声比较小的。
3
0
2008-12-09
0条评论
回复
老不丁点
你的交流接触器是烧触头还是烧线圈.如果是烧触头就是用的交流接触器太小,起动频繁的就选电机额定电流的2.5倍,起动不频繁的可选1.5~2.5倍的.如果是烧线圈就是线圈的电压为220V,应该换成380V的.
13
0
2008-12-09
0条评论
回复
骄傲的90后
是烧线圈?还是烧触点?前者是铁芯吸合不严,有磁漏,查有无异物阻碍.或组件松动!电压是否波动太大?
后者是触点电流不够,换容量大的!