花半开最美Y 2008-05-22
水泵电机 11KW
评论
全部评论
鑫蕊76
巴掌大的。 哈哈开个玩笑。
我选用的是:CJX2--25 就可以了(2)。CHNT 正泰的 手册标准数据哦。
当然CJX2--25 是说明书中的Z低标准,也有人习惯用大一些的可以选用CJX2--32 (32A)如果要配套使用NR2系列的热过载继电器(直接挂接安装),必需使用CJX2--32型
不同的系列的接触器额定电流的分级可能不一样,但是只要比电机的额定电流大一些就行了,具体可以在购买时查看接触器说明书就可以了。
18 0 2017-09-06 0条评论 回复
rgdzml4604
11000/380=28.94,再加上安全系数1.2-1.5左右。所以用额定电流为40A的接触器比较合适。
11 0 2008-05-23 0条评论 回复
张子娟0
电压等级。。。。
19 0 2008-05-23 0条评论 回复
许我_半世流离
大于23A就行
15 0 2008-05-23 0条评论 回复
剪贴ALL
选40A正确。
8 0 2008-05-23 0条评论 回复
OliviaWANG月
CJX2--25,楼上的回答我支持,因为我也选择了2的,也是正泰的
16 0 2008-05-24 0条评论 回复