用PLC控制三相电机的通断,直接接到接触器上可以吗?

小赖皮4477 2009-02-03
听说有的要用PLC接到继电器上,再用继电器去控制接触器,然后接触器再控制电机的通断。 请问这两者间有什么区别吗?
评论
全部评论
sunwang817331
  继电器的驱动电流非常小,输出端可以接高电压,起到隔离作用。因此在PLC输出端用低电压接 继电器 再用继电器 控制接触器
  很多小型PLC输出端只能接24V-220V电压。超过这个电压接在PLC的输出端会烧坏PLC输出端的继电器(有些型号PLC输出端好像只能接24V),而且接触器线圈在吸合的瞬间会产生很大的冲击电流。
  继电器的驱动电流非常小,输出端可以接高电压,起到隔离作用。因此在PLC输出端用低电压接 继电器 再用继电器 控制高压接触器
1 0 2017-10-06 0条评论 回复
efghxhh
用中间继电器控制接触器比较安全,直接控制比较不安全,就这么简单
15 0 2009-02-04 0条评论 回复
AAS小李子
可以用PLC的开关量的触点直接控制接触器呀!区别就是能省一个中间继电器呀!
11 0 2009-02-04 0条评论 回复
声明sh
有的PLC输出电流小,接触器线圈电流太大时要加继电器;有的plc输出电压与接触器线圈电压不符时也要加继电器。只要接触器线圈电压和电流在plc输出(out)口电压和电流范围内就不用加继电器,否则就要加。
15 0 2009-02-04 0条评论 回复
臼匆朔热刎W
大家说的都挺详细了,我从另一个角度说一下,
PLC+继电器+接触器,安装成本高,运行成本低,
PLC+接触器,安装成本低,运行成本高;
所谓运行成本就是所有设备在运行时的更换,修理的费用,
14 0 2009-02-04 0条评论 回复
蓝极星蓝极星
PLC输出都是低电压的,一般使用24V工作电压,而交流接触器线圈都是使用动力电作驱动(22OV或380V),因此不能直接用PLC去驱动。
如果你能找到24V电压线圈的交流接触器,就不用中间的继电器了,不管用不用断电器,PLC和动力电之间都是隔离的,两者之间没什么区别,就是中间多了个继电器。
13 0 2009-02-04 0条评论 回复