用PLC控制三相电机的通断,直接接到接触器上可以吗?
小赖皮4477
2009-02-03
听说有的要用PLC接到继电器上,再用继电器去控制接触器,然后接触器再控制电机的通断。 请问这两者间有什么区别吗?
评论
全部评论
sunwang817331
继电器的驱动电流非常小,输出端可以接高电压,起到隔离作用。因此在PLC输出端用低电压接 继电器 再用继电器 控制接触器
很多小型PLC输出端只能接24V-220V电压。超过这个电压接在PLC的输出端会烧坏PLC输出端的继电器(有些型号PLC输出端好像只能接24V),而且接触器线圈在吸合的瞬间会产生很大的冲击电流。
继电器的驱动电流非常小,输出端可以接高电压,起到隔离作用。因此在PLC输出端用低电压接 继电器 再用继电器 控制高压接触器
1
0
2017-10-06
0条评论
回复
efghxhh
用中间继电器控制接触器比较安全,直接控制比较不安全,就这么简单
15
0
2009-02-04
0条评论
回复
AAS小李子
可以用PLC的开关量的触点直接控制接触器呀!区别就是能省一个中间继电器呀!
11
0
2009-02-04
0条评论
回复
声明sh
有的PLC输出电流小,接触器线圈电流太大时要加继电器;有的plc输出电压与接触器线圈电压不符时也要加继电器。只要接触器线圈电压和电流在plc输出(out)口电压和电流范围内就不用加继电器,否则就要加。
15
0
2009-02-04
0条评论
回复
臼匆朔热刎W
大家说的都挺详细了,我从另一个角度说一下,
PLC+继电器+接触器,安装成本高,运行成本低,
PLC+接触器,安装成本低,运行成本高;
所谓运行成本就是所有设备在运行时的更换,修理的费用,
14
0
2009-02-04
0条评论
回复
蓝极星蓝极星
PLC输出都是低电压的,一般使用24V工作电压,而交流接触器线圈都是使用动力电作驱动(22OV或380V),因此不能直接用PLC去驱动。
如果你能找到24V电压线圈的交流接触器,就不用中间的继电器了,不管用不用断电器,PLC和动力电之间都是隔离的,两者之间没什么区别,就是中间多了个继电器。
13
0
2009-02-04
0条评论
回复
您可能感兴趣的社区主题
三相电
机改两项问题。
704
电机
单相
三相电
机的工作原理是什么
526
旋转磁力仪
用钳型电流表测
三相电
机电流。单独测一相和测两相,三相一起测,电流
851
钳形电流表
继电器和交流
接触器
的区别和共同点
636
接触器
什么叫自锁?为什么说
接触器
自锁
控制
线路具有欠压保护和失压保护作用?
1227
保护柱柱芯
plc,交流
接触器
、电磁阀、开关电源之间应该怎么接线?
845
电磁阀
关于单相
电机
用
三相电
660
电机
一般
三相电
动机的线圈电阻是多少?有
电机
方面的专家
可以
给予答复吗?
1875
电机
三相电
机改单相使用的接线方法?
466
电机
一个
接触器
和一个继电器怎样接电接点压力表
803
电接点压力表
加载中...
已显示全部信息
评论
选购仪器 上yiqi.com
仪器网络推广
品牌网上传播
长按识别二维码查看信息详情