形成电风扇 2010-05-18
大家好!本人有一部水环型真空机,电机是三相的,但是我这边没有三相电,听说加个电容可以改成单相电使用,我试着加了个12UF的电容,但是效果不好,转速很低,请都高人指点,如何能使电机转速提高到Z高,谢谢!电机功率是2.2KW,请详细描素,有图形更好!可以我邮箱,caoyua... 大家好!本人有一部水环型真空机,电机是三相的,但是我这边没有三相电,听说加个电容可以改成单相电使用,我试着加了个12UF的电容,但是效果不好,转速很低,请都高人指点,如何能使电机转速提高到Z高,谢谢!电机功率是2.2KW,请详细描素,有图形更好!可以我邮箱,caoyuan0128@sina.com
评论
全部评论
199063000
三相电机改单相电机工作电容的计算公式:
C=1950I/Ucos∮(UF)
式中:I 为电动机额定电流(你的电机为4.4A),U 为单相电源电压, cos∮为电机功率因数,单 相取0.65, 1950为常数;
当计算出工作电容后,起动电容为工作电容的1—4倍,
经计算2.2KW电机的工作电容是:60UF;你才用12UF当然转速很低,
启动电容为120UF(如不是带负载启动,也可不用,但启动慢)
三相电机由于改为单相运行其功率会减少30%,即(380-220)I 。
15 0 2017-10-02 0条评论 回复
baolekuaile
2.2KW电机一般都是星型接法,三个线头其中两个并在电容两端然后接火线,剩余一个头直接接到N线上就可以了,电容配100-120微法;你也可以装两只电容,即启动和运行电容各一个。运行时要分断启动电容哦,同时电容也要相应配小。
20 0 2010-05-19 0条评论 回复
阿龙1988ok
首先确定电机是星接还是角接,若是角接将电容接在W2和U2上它的计算公式:功率(W)X0.1=电容容量(UF);星接将电容接在V1和W1上计算公式:功率(W)X0.06=电容容量(UF)。
5 0 2010-05-19 0条评论 回复
大孪募粏神
加电容运行效果并不好(功率不足、发热较大、电容因电流过大容易损坏)。买个单相输入的变频器。把电机的输入接线方式改成三角形,这样输出功能完全一样。还可调速。
14 0 2010-05-23 0条评论 回复
w532596919
不要加电容。买个单相的变频器。把电机的输入接线方式改成三角形,这样输出功能完全一样。确点是价格偏高。

加电容的话你Z多只能使用两相,三相电机有一相使用不了,而且使用发热大,容易损坏电机。
3 0 2010-05-19 0条评论 回复
417526838
三相电机由于改为单相运行其功率会减少30%,即(380-220)I ,
希望能帮到你,记得加分啊