aaa_001001
应该是三相,空开:可选D25-D32. 型号:C65N D25 原因:额定电流为20A,因为有启动冲击所以要稍大一点
热继:整定值为20A 型号:施耐德 三极热过载继电器LR2-D3322C 热继电器17~2 原因:因为运行电流为20A所以这个整定值为额定电流。