仪器社区

消防管道是否需要探伤

还没开始就End 2009-06-25
消防管道是否需要探伤
评论
全部评论
柳州如一_
这要看什么消防管道,消火栓管道系统、自动喷洒灭火系统、泡沫灭火系统均不需做探伤,但气体消防管道需要做探伤检验。
补充:
GB50281-2006、GB50242-2002、GB50263-2007、GB50261-2005均无有管道安装需探伤的要求,我在施工过程中,通常是气体管道做探伤检验。
补充2:
近10年来一直从事消防施工,共做过3次气体消防,主干管均采用无缝钢管,焊接连接。业主考虑气体消防的特殊性,要求做探伤检测,我们本着用户至上、服务用户的原则,遵从客户的要求。其实,前面我已说过,GB50281-2006、GB50242-2002、GB50263-2007、GB50261-2005均无有管道安装需探伤的要求。
6 0 2017-11-27 0条评论 回复
e9e5w7bq
不需要,需要打压检测
19 0 2009-06-26 0条评论 回复
7804669
你是在现场吗
进场的消防管道不需要探伤
一般监理单位会现场查看
还提交建材报审表 厂家会给你合格证和检验报告的
4 0 2009-06-26 0条评论 回复
卖萌无罪吧
中低压的管道一般不需要作探伤,除非施工图纸或者设计中特殊指出
3 0 2009-06-26 0条评论 回复
莫丶Boss
探伤没遇见这样验收的消防队!不过验收前是要给管道打压实验的到有!气体管道需要探伤检测 你做管道时厂家会给你管道合格检测证的验收前你必须要把这些材料给抱上去的 一切准备好了才会下人来验收
19 0 2009-06-27 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论