24V 62P的继电器 继电器带24V的电磁阀 那个点老是黑 有时吸上不过电,轻轻敲打一下继电器又通电了,那个点我也那砂纸打磨了 用不了3小时又黑了 继电器我也换了好几个了都是一样 继电器的电是从三菱PC里面出来的
评论
全部评论
as18813840409
继电器触点带DC24V的电磁阀,要在电磁阀线圈两端反向并联一个续流二极管(如 IN4007,IN5408),当电磁阀线圈断电时,会产生很高的反向感生电势,使触点打火花。续流二极管并联在电磁阀线圈两端,当线圈断电时,线圈产生的感应电动势通过二极管和线圈构成的回路而消耗掉。从而保护了电路中的其它元器件的安全,减少继电器触点打火现象。
继电器触点带AC24V的电磁阀,要在电磁阀线圈两端并联一个阻容吸收器(单相灭弧器)。
17 0 2017-09-17 0条评论 回复
aaa_001001
换个耐电流稍大点的
5 0 2012-04-12 0条评论 回复