仪器社区

PLC s7 200 计时器精度问题

井寶♀峩薆尓 2013-07-24
刚学s7 200编程,软件版本v4.0 sp3,计时器指令TON和TOF,精度分为1ms,10ms,100ms。我按照书本上的输入T37,精度是100ms,PT值设定为100,按照书本计算,则计时为100*100ms=10s。但是我用s7 200仿真软件,我用秒表核对过,计时器的时间始终没对过。请教专家... 刚学s7 200编程,软件版本v4.0 sp3,计时器指令TON和TOF,精度分为1ms,10ms,100ms。我按照书本上的输入T37,精度是100ms,PT值设定为100,按照书本计算,则计时为100*100ms=10s。但是我用s7 200仿真软件,我用秒表核对过,计时器的时间始终没对过。请教专家,这是怎么回事,是我设置错了,还是PLC计时就是不准。
评论
全部评论
严小华2009
S7-200是西门子公司的产品,但西门子公司没有出S7-200仿真软件。网上的仿真软件都是基于一个西班牙高手自己编写的软件改编的。
使用真正的S7-200PLC来计时的话,比你的秒表还要准确。用100mS定时器计时10秒钟的误差不会超过你程序的一个扫描周期(一般0~几个毫秒)
1 0 2017-09-09 0条评论 回复
译水成文
你没有错。而是200仿真软件的问题,我在仿真时也碰到过类似问题。下载到PLC运行一切正常。
1 0 2013-07-25 0条评论 回复
mm13981nk47
先给你普及个知识,西门子200没有仿真软件。网上流传的只是一个告诉想为西门子做的,但是西门子不要。西门子有的是高级技术人才。所以你用仿真遇到的问题在实际硬件上是不存在的。
14 0 2013-07-25 0条评论 回复