我想用温控器 时间计时器 续电器 交流触器 来控制加热灯 接线图。

3123a9 2018-07-29
是这样,如果我温控器设置温度为80度,在到达温度后时间计时器开始计时,时间到停止加热并报警(这期间温度低于设置温度继续加热,计时器依旧计时温度高了有挺直到设置时间到)... 是这样,如果我温控器设置温度为80度,在到达温度后时间计时器开始计时,时间到停止加热并报警(这期间温度低于设置温度继续加热,计时器依旧计时温度高了有挺直到设置时间到 )
评论
全部评论
半路强颜
为什么要用计时器?直接用温控表控制接触器不行吗?如果你实在想用也可以,就是温控表的控制常闭点接接到计时器的线圈中,然后用计时器的控制接触器就可以的。
20 0 2018-07-30 0条评论 回复