仪器社区

欧姆龙PLC计时器的应用

longhehe88 2011-06-22
欧姆龙PLC左母线输入为常通标识P—ON输出为TIM 0002 #50 当PLC送电的时候TIM0002是否是通的、是不是自保的?还是时间到的时候为通?请求讲解计数器的应用!(CJ1G-H CP1H) 唉 、真不好意思没分送了!先谢谢了
评论
全部评论
mbug9627
如果是常通(常闭),上电计数器就开始计数,到50的时候输出一个触点信号给别处用
10 0 2011-06-23 0条评论 回复
SNGFC二次元
TIM 0002 #50是计数器100ms型的,这个程序的意思是,PLC上电后,经过#50(5秒)接通TIM0002定时器,当然TIM0002接通后,它的常开点变常闭,常闭变常开!只有在PLC断电再上电的时候才会重新计时!
3 0 2011-06-23 0条评论 回复
颓废火焰
时间到了变为通的,计时器很简单的,就是开始计时的时候T的触点是断开的,等时间到了T就变为常通的了,只要前面的条件不掉,就一直保持,希望能帮到你
6 0 2011-06-27 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论