仪器社区

消防布线 的要求???

Ttfdgdx 2017-09-24
评论
全部评论
linqujiancai
1、信号线:一般为阻燃/耐火红蓝双绞软线(红正蓝负),感烟探测器、感温探测器手动报警按钮信号模块及等连在信号线上。如水流指示器、报警阀、防火阀、快速放气阀等通过信号模块连在信号线上和报警主机连接。

2、电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正黑负),控制模块即需要连接信号线也需要连接电源线。报警警铃如带地址直接接信号线线和电源线。如不带地址需通过控制输出模块连接信号线电源线上。如补风阀、排烟阀、电动阀、电动排烟口、送风机、补风机、排烟风机、空压机控制及强切非消防电源、电梯通过控制模块和信号线及电源线和报警主机连接。

3、硬拉线:一些设备需要由消防控制室通过多线手动控制盘直接控制,如消防泵、喷淋泵、补风机、排烟风机等一般根据设备厂家不同一般为6/4芯护套电缆或6/4根阻燃BV硬线. 一般用BV硬线可用各种颜色区分开

4、广播线:一般用阻燃/耐火红黑双绞软线,(红正黑负)用于消防控制室消防广播主机和广播音箱的连接.

5、电话线:一般为白色阻燃平行软线,用于消防控制室电话主机和消防电话及电话插孔的连接,这中型号的现有好多厂家生产zr-rvs-1.5韩国银基电热膜远红外线有益于人体。 A.像阳光一样释放远红外线,室内不干燥,无噪音,脚暖头凉,舒适度极高,

B.远红外线的保健功能:如减缓皮肤衰老,缓解生理性疼痛(如关节炎疼痛),消除疲劳等大有帮助,被科学界称为“生命光线”
消火栓按钮里6根线分别是:2根信号线,2根启泵线反馈线,2根电源线(一般这四极线常用KVV4*2.5mm)

烟感2根线(2根信号线)

控制模块4根线( 2根信号线,2根电源线)

喇叭2根线

警铃4根线(2根信号线,2根电源线)

手报2根线(2根信号线)如有带插孔的要加2根电话线)

消防电话4根线(2根总线,2根二总线)

来自于[ZG消防应急网]
15 0 2017-09-24 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论