仪器社区

关于消防探头编码的问题

最爱大冲击 2016-12-01
今天和师哥一起装消防探头。我发现它居然是穿两根线的!这个与我看书所得出的结论是很不一样的,我本来以为是三跟线的!我想就是这样的,两根电源线吧,再一个信号线吧!结果它告诉我... 今天和师哥一起装消防探头。我发现它居然是穿两根线的!这个与我看书所得出的结论是很不一样的,我本来以为是三跟线的!我想就是这样的,两根电源线吧,再一个信号线吧!结果它告诉我说所有探头都是串联的,并且就两根线的!那我就奇怪了,我看了消防设计图!谈头里面感温和感烟是走的一个回路!就我看的书上面说的是感温是在温度变化高时弹簧片变形才接通电源来报警的,而感烟是必须接电源形成电压用电容的变化来报警的!怎么这两东西还串联的啊!感温后面接感烟那感烟从哪里得到电压呢?!后面他告诉我了一个更加另我意外的消息!它说他们都串联并且每个都遍了码的!只要探头一有感应就会在火灾报警器械上面有感应显示是第几楼第几号探头报警!我就想两根线是如何显示的!难道用什么高低电压变化差吗!就两根线如何显示呢!后面我猜想是这样的!探头里面有一个模块之类东西!当火灾发生后,模块启动。改变电流!用一切一断形成二进制信号来传导给主机!如果是这样的。那感温感烟的串联又如何解释!如果不是这样,那又什么怎么样的!不知道有消防工程的专家能不能帮帮我来回答这个问题!谢谢!
评论
全部评论
Catherine_Ian
你说的可编址探测器属于智能型探测器,每个探测器有一个地址,也就是所谓的二进制编码,现在纯粹模拟量的探测器已经没有了。

主机和探测器之间的通讯是通过定时巡检进行的,即:主机定时发出检测信号,当检测到某个探测器时,如果这个探测器正常,就不会返回报警信息,但当发生报警时探测器就会在检测信号到达的时候返回报警信息。

更先进的设备甚至可以返回烟雾浓度或者报警温度信息.这些信息都是通过回路(loop)线路完成的,回路既给探测器和模块供电,又起到编码信息传递的功能,即:模拟加数字的概念。

当然,数字信息的电压变化和周期是很小的。用普通仪表很难量出来。

所谓的串联我想可能是说系统图或者平面图上探测器布线的画法都是一个串一个的,但是实际安装时探测器进出线路是要在每个探测器并联到一起去的,你看探测器地坐实际的接线就能发现这一点。也许有的底座进出线是分开的,但一接上探测器,进出线路就会并联到一起了,所以每个探测器连接的回路都是对等的,不存在实际意义上的串联接法。

如还有问题可联系,觉得好别忘给分。
12 0 2016-12-02 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论