施耐德断路器上Io Ir Isd 是什么意思
昊588
2013-07-04
断路器上Io=630AIr=Ir*Io=630*0.9=567到底是630A跳电还是567A跳电!
评论
全部评论
zashi19810310
是长延时电流设定,你那个符号不对,是额定630,In.因为控制单元用户手册就这样介绍的。Isd是短延时脱扣电流(瞬时)
9
1
2017-07-17
0条评论
回复
我你的不是公主
Io是作为对保护整定的一个基准参考电流
Ir是长延时跳闸电流设定值
Isd是短延时跳闸的电流设定值
按下面设定是567A跳闸。
7
0
2017-07-15
0条评论
回复
感性的豆芽妹
是指额定电流是630安 ,短路瞬时脱扣电流是10倍的额定电流
9
0
2013-07-05
0条评论
回复