仪器社区

断路器的额定电流是3150kA,开断电流是50kA ,要怎么理解

a363543711 2013-05-20
评论
全部评论
lmmbuty
额定电流就是整定电流(应该是3150A吧)。
开断电流又分额定短路分断电流与极限分断电流,这主要是断路器的触头分断是机械动作,有一定延迟,而在发生短路时,电流在触头分断前就可能迅速上升至相当大的值(这由前级的供出能力及短路时回路阻抗所决定)。
举例来说,一般断路器瞬时动作电流为整定电流的10倍,假设一台整定电流为100A的断路器,瞬时分断电流则为1kA。当短路发生时,电流上升到1kA时断路器就应当脱扣,但由于机械结构再快也有一点延迟,在触头分断瞬间,短路电流可能已经上升到10kA了,这就要求灭弧机构能够可靠的切断10kA电流的电弧。
所以,额定短路分断电流指的是断路器能够可靠分断的短路电流值,且分断后断路器仍可正常运行;而极限分断电流指的是断路器能够分断的Z大短路电流,在分断后断路器可能已损坏,这也称为极限分断能力。
17 0 2017-08-05 0条评论 回复
质数表就
3150A,可以再机械寿命下反复开断。
50kA,Z大开断电流,Z大也就能切这么大的电流了,再大断路器就废了。50kA大概就能切个10次(看制造厂规定),断路器没坏也要检修了。
5 0 2013-05-30 0条评论 回复
acelv529
开断能力指的是断路器开断短路电流大小的能力,分断能力小的断路器遇到很大的短路电流就是有可能损坏或爆炸起火。
一般来说额定电流大的断路器其开断电流也大,但是某一壳架电流内的大小不同额定电流的断路器,其开断能力相同。
断路器的额定电流一般应等于或稍大于用电设备的额定电流。
17 0 2013-05-21 0条评论 回复
紫冰凝521314
断路器额定电流是指该断路器允许长期运行、而各部件温升都在允许范围内的电流。只要回路的电流不大于断路器的额定电流,就能够长期安全地运行。
断路器的开断电流是指该断路器能够在灭弧系统的帮助下瞬时断开的电流(有效值),此电流对断路器内部元件可能造成允许范围内的损伤,但是断路器能够继续使用。所以断路器的开断电流应当大于回路在故障状态下可能产生的Z大短路电流值(有效值)
10 0 2013-05-21 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论