仪器社区

电梯配电箱 断路器要用在什么地方

af_sunq 2016-10-17
我想知道电梯断路器 和保险管要用在那些地方 电源分别有进电380 进稳压电源220 分出24V控制电 请问 保险管要用在那?
评论
全部评论
和平使者373
作为给电梯供电的配电箱,有以下三路输出就满足要求:
一路三相输出,供电梯控制柜;
一路单相输出,供井道维修插座,此路应当具有30mA级别的漏电保护功能;
一路单相输出,供井道照明,此路还应当用变压器降压至安全电压。
这样,至少需要三只出线断路器。而且,这个配电箱还应当是双电源供电,箱内装有双电源自动转换开关。
至于你说的 “进稳压电源220 分出24V控制电” 以及保险管之类的,应该是电梯控制柜内部的事,不属于配电箱范围。
19 0 2016-10-17 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论