cdsqaz
欠压线圈作用是防止一些负载的欠电压运行,或者掉电恢复后的安全运行而设置的保护。比如负载是电机,欠电压状态下带不动负载,造成电机堵转烧毁;或者一条生产线,掉电后可能人员进入产线,突然来电时候产线启动,会带来人身危险。

有了欠压线圈,断路器在低电压时候就脱扣,保护负载如电机等;也可以在供电恢复正常后才能合闸,所有的防护措施都正常工作,避免危险发生。
20 0 2017-10-09 0条评论 回复
ashley0309
当测到电压下降到一定值且时间超过设定值,断路器跳闸
18 0 2012-09-21 0条评论 回复
smile秋秋来咯
欠压线圈的作用:用于实现欠压保护,在主回路电压低于定义值(举例0.70Un分断,恢复值0.85Un)时,欠压线圈使断路器脱扣,切断下游的电源供给。
欠压保护的意义:当主回路电压下降后,有的电器直接被损坏,或者有的电器反复启动而损坏,当电压恢复后,可以需要人工确认再闭合断路器。
其基本原理:是在线圈内有个顶针,在额定电压下的磁场力保持顶针的位置是允许断路器闭和的,当电压下降到定义值时,欠压线圈不能维持顶针的位置,然后断路器脱扣杆运动导致断路器开断。