真空断路器的额定操作顺序O—0.3s—CO—180s—CO 是什么意思?
haoaita_com
2014-10-27
评论
全部评论
呼的大大的
O代表分闸,C代表合闸,CO代表合分操作,分闸后0,3秒可以迅速分合一次,主要是为了考虑重合闸合到短路线路后能够迅速断开,180s为断路器储能时间,表示断路器在前一段操作后,弹簧被释放,必须要重新储能后才能继续执行下一个分合操作。
7
0
2017-11-24
0条评论
回复
微信a1563326
按这种额定操作顺序设计的断路器主要考虑重合闸需求。O是分闸,C是合闸。
弹簧机构一次储能可以保证一次分闸以及一次合分,就是 O-0.3S-CO。
目的是当线路出现故障时,断路器先断开,0.3秒之后,才能进行下一次合闸,如果故障未排除,则需要立即分闸。此时储能机构需要重新储能,一般20秒内能完成储能。但是由于此时断路器已经连续经过两次故障分断,灭弧室需要降温,和介质恢复。只能在3分钟之后,完成下一次合分的操作了。
4
0
2014-10-28
0条评论