1.断路器标注中 两个数 是两种电流吗 如果是 分别表示什么电流? 2.框架电流 额定电流 瞬时脱扣电流 额定脱扣电流 分别是什么意思?有什么不同?
评论
全部评论
as18813840409
1.断路器的标注比如说DZ15-100/3901中15是指设计序号,100是代表壳架等级额定电流,3代表极数(3极),90指的脱扣器的代号(液压式),1指的配电用。
另外:小型断路器:(DZ47-63 C16) 中47指设计序号 63是代表壳架等级额定电流,C16中C代表C型脱扣器 16代表额定电流
每种断路器的规格是不一样的,一般型号中的数字指的壳架等级额定电流、极数、脱扣器形式等
具体的额定电流在下面的标牌中有描述到。
2.框架电流 :断路器允许放入过电流脱扣器的Z大额定电流
额定电流 :断路器正常工作允许通过的Z大的电流值
瞬时脱扣电流:指厂家瞬时动作调整的脱扣电流值。
19 0 2010-05-14 0条评论 回复
cherishwe
这个参考正泰电器说明书啊
1 0 2012-09-06 0条评论 回复