家用断路器用多少A的?

裙117805447 2012-12-11
新装修的房子,电工开的是一个60A的漏电,还有6个单片空开,他给我说的都买60A的是不是不对啊,我家的房子,客厅的柜机是单独走线的,然后每个房间(每个房间都有1.5P空调)都是单独一根线。还有一根到楼上跃层(楼上跃层是两室一厅的)的总线。应该分别买多少... 新装修的房子,电工开的是一个60A的漏电,还有6个单片空开,他给我说的都买60A的是不是不对啊,我家的房子,客厅的柜机是单独走线的,然后每个房间(每个房间都有1.5P空调)都是单独一根线。还有一根到楼上跃层(楼上跃层是两室一厅的)的总线。应该分别买多少A的呢。谢谢
评论
全部评论
和平使者373
家用断路器要两种断路器:diyi组是用户总断路器通常选择用32A的空气开关(断路器)即可.
第二组断路器为各用电设备的断路器:室内所有照明用16A,插座针对用电设备来定:空调选用16A,冰箱选用16A,电视机选用10A,抽烟机选用10A,备用插座选用10A即可。具体适配选用断路器得实地勘查,根据暗墙内所布线芯来决定,是否能带动所用电设备来考虑问题。
9 0 2017-10-02 0条评论 回复
馨——晗
可以足够了
2 0 2012-12-12 0条评论 回复