仪器社区

家用总断路器要多少安培

厥厦即泊9953 2017-10-03
进户线是2*10平方,电表是10(40A),.现有一楼1台1.5P空调、洗衣机一台、吊扇2个,落地风扇3个、油烟机2台、电视机1台、照明灯10盏上下等等设备,二楼2台1.5P空调和一台2P空调,电视机4台、电脑2台、洗衣机1台,楼顶1台太阳能热水器等等。 为了日后能增加用... 进户线是2*10平方,电表是10(40A),.现有一楼1台1.5P空调、洗衣机一台、吊扇2个,落地风扇3个、油烟机2台、电视机1台、照明灯10盏上下等等设备,二楼2台1.5P空调和一台2P空调,电视机4台、电脑2台、洗衣机1台,楼顶1台太阳能热水器等等。 为了日后能增加用电设备,这家里的进户(即电表2*10平方铜线出来到配电箱)总断路器需要多少安漏电?可以选择63A或者更大些吗?每个楼层配电箱总断路器需要多少安,40A可以吗? 另外为了节省开支,进户配电箱是否可以单独安装总断路器(带漏电),各楼层配电箱的进线直接从进户总断路器下面引出,而不另外再安装两个(漏电)断路器来分别控制每层线路,因为各楼层配电箱已经有进线总断路器?? 进户配电箱里面的线路接线必须要供电部门人员来做或经过供电部门许可才可以由电工负责操作吗,因为电表出来至进户配电箱线路上没有可供断开的开关,而是直接供电,万一线路接错(甚至接对)或者未经同意擅自操作等行为属于窃电??
评论
全部评论
aaa_001001
总断路器可以接在电表下,用40A的,2P不带漏电,在每个分支插座回路带漏电,虽然前期增加费用,但以后事故发生影响面小,而且故障容易找出
20 0 2017-10-03 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论