从左至右依次是
Ir1——断路器的长延时整定电流(A),它所指的含义是该断路器的过载保护脱扣器所整定的电流值;
t1——长延时动作时间(S),可以5档调整;
Ir2——断路器的短延时整定电流(A) ,它所指的含义是该断路器的短延时脱扣器整定的电流,它的数值在电子可调式脱扣器中为2~12倍Irl 左右可调;
t2——短延时动作时间(S),可以5档调整;
Ir3——断路器的瞬时整定电流 (A),它所指的含义是该断路器瞬时脱扣器整定的电流,它的数值在不可调固定式脱扣器中,配电型为5Irl、10Irl两种,电动机保护型为12Ir1,在电子可调式中,为4~14倍Irl 左右可调。
Iro——断路器预报警动作电流(A),它所指的含义是该断路器负载电流超出预先设定的电流时,预报警装置发出报警指示信号,它的数值为0.7~1倍Ir1左右可调。