200KW,要用多少安的塑壳断路器?
YEGUOMIN726226
2011-08-08
评论
全部评论
sunwang817331
看带的负载性质,一般的31,也可以400A
11
0
2011-08-09
0条评论
回复
陈姸CHEN
800A
7
0
2011-08-09
0条评论