怎么计算电机瓦数用多大的线,多大的断路器
挚爱陶子
2015-08-06
评论
全部评论
aaa_001001
根据计算公式计算。
三相电机的功率因数以0.85计算。
功率/电压/根号3/功率因数
比如55KW电机。
55KW/380/1.732/0.85=104A。
根据电缆电流对照表,电缆截面积建议选择35平方的。
空气开关可选择160A。
19
0
2017-10-10
0条评论