当断路器发生拒动时,应根据灯光指不,首先判定跳闸回路是否完好,如果红灯不亮则说明跳闸回路可能存在不通的情况,此时应先从电源开始排查可能发生的故障:熔丝是否完好呈接触不良;转换开关的触点是否接触不良;防跳继电器的何持线圈是否断线;操作回路是否发生断线;机械辅助接点是否导通;灯具是否完好;跳闸线圈是否损坏等。
往往在事故情况下,如继电保护装置动作或手动、远方拉闸开关均拒分时,有可能引起重要设备损坏,应立即拉开上一级断路器,然后到故障断路器处用机械分闸装置来遮断断路器,倘若机械分闸装置不能断开断咯时,应迅速断开故障断路器两侧隔离开关,再恢复上一级电源供电,待查明原因再进行处理;倘若事故状态下,时间允许时,值班人员应迅速跑到故障断路器处,用机械分闸装置新开断路器;若用机械分闸装置断不开时,应立即倒换运行方式,或用母联断路器、上一级断路器来断开,再用隔离开关将故障断路器隔离,恢复运行方式。 但应注意,因为断路器本身都受遮断容量的限制,当发生下列故障之一时,禁止将其断开以免发生爆炸事故。
(1)油断路器无油或严重缺油或油质严重碳化。(2)少油断路器两相绝缘拉杆断裂时。(3)气体断路器压力太低且不能维持。(4)采用液压机构的断路器,液压系统降到零时。
一旦发生上述现象时,值班人员应立即取下断路器的保险,这样远方就不能使断路器断开,即使断路器带故障,保护装置动作也不会使其分闸。同时,值班人员应在其操作把手和断路的操作机构上悬挂“禁止操作”的警告牌,然后按上述原则进行处理。
(1)若厂用电某一负荷断路器故障,应按值长或调度员的命令转移负荷,然后将故障断咯器所连接的母线停电,拉开断路器,再恢复上一级断路器的运行。(2)若是厂用电工作电源断路器故障,应投入备用电源断路器,切断工作电源上级断路器,再拉开故障断路器。(3)若是断路器出现故障,必须进行倒换母线操作。用母联断路器或旁路断路器代替时,应通知继电保护专责人调整其保护定值,然后进行倒闸操作,Z后通知有关单位停电检修。
值班人员巡视时,若发现下列异常现象时,应采取果断措施,首先做好使断路器不能自动或远方重新合闸的措施(拉开自动重合闸装置),然后采取远方迅速拉开断路器将其停电。
(1)断路器套管炸裂或闪络。(2)断路器、呼吸器向外喷油、冒油、着火。(3)断路器端头过热熔化。(4)发生需要立即拉开断路器的人身事故