仪器社区

断路器复位问题!!!

luoluoluo5383 2009-08-10
梅兰日兰NS400N断路器跳闸后,合上闸门后却没有通电,并且闸门拉不下来了。请问怎么才能将开关复位?把闸门拉下来!
评论
全部评论
陈姸CHEN
手柄处在ON和OFF的中间位置,这个时候必须先把手柄打到OFF然后才可以重新合闸的
16 0 2009-08-31 0条评论 回复
盛福记999
本人原则,不懂就拆,直到弄明白为止,拆了换个新的,下次如果在出现这个故障你就记清楚了。动手学的比较快!
9 0 2009-08-11 0条评论 回复
xiaoxia9521
梅兰日兰开关的左上角有一个很小的红色圆形按钮,跳闸后需要按下该按钮复位,然后才能重新合闸
20 0 2009-08-11 0条评论 回复
乄陌上青丝语丶
400要用很大的力在试试
2 0 2009-08-27 0条评论 回复
白羊niuniu2010
一般的断路器都有复位按钮,很小,一般为红色。跳闸后,排除故障后,在按复位按钮,由于太小,一般都用牙签。 一切有恢复正常了。
6 0 2009-08-13 0条评论 回复
smile秋秋来咯
“梅兰日兰NS400N断路器跳闸后,合上闸门后却没有通电”
这个过程中间是否漏掉什么了?
问题可能就出在这里,断路器跳闸后不能直接往上合闸的
此时手柄处在ON和OFF的中间位置,这个时候必须先把手柄打到OFF然后才可以重新合闸的
你目前这种状态肯定是里面的机构被卡死了
小心点把外壳拆下来,调整下合闸机构就可以了
让有经验的师傅去做,断路器本身目前肯定不会损坏的
8 0 2009-08-16 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论