我想问单相电路选择断路器的问题
Nms3nm2
2012-07-12
假如 一个单相回路的总功率是16.7KW,计算出电流大约90A,那么如何选择断路器呢?DZ47系列Z大的63A不够啊。如果用DZ20塑壳断路器有单相的吗?我看到Z低的只有3P的三相。
评论
全部评论
aaa_001001
63A肯定不够。断路器的额定电流必须大于90A才能用。单相这么大的断路器可能没有,选用3相的用其中一相也可以。
17
0
2012-07-13
0条评论
回复
jh浩子love
选用NC-100,100A的即可,不需要选用塑壳断路器
8
0
2012-07-20
0条评论
回复
QrXAc96d9w
你可以选择性1P12,定值100A的Z好。2P125的也行
13
0
2012-07-13
0条评论
回复
lifeup伊利
塑壳断路器一般没有单相的,DZ47有12系列的,或正泰DZ158型的,电流都可达到12,1P;2P;3P开关全有,都可满足你的要求。
8
0
2012-07-13
0条评论
回复