仪器社区

断路器自动控制电路怎么设计

呵呵该给 2013-08-24
现在要设计一个电路(380V),上面要有一个开关,要求如下: 可以手动 闭合/断开 这个开关 当检测到另外一个三相线路得电时,这个开关会自动跳闸断开。(另外个线路失电不能自动合闸) 这个开关是用于 双电源切换装置的 进一步保护确认的。 所以别和我说 双电... 现在要设计一个电路(380V),上面要有一个开关,要求如下: 可以手动 闭合/断开 这个开关 当检测到另外一个三相线路得电时,这个开关会自动跳闸断开。(另外个线路失电不能自动合闸) 这个开关是用于 双电源切换装置的 进一步保护确认的。 所以别和我说 双电源切换装置有这样的功能。 断路器的话,辅助触点好像不能控制主回路,只有主回路控制辅助触点的。 分励脱扣器好像也是手动的,不能通过信号控制。 求高手支招,怎么设计这样一个开关,断路器不好用? 继电器?接触器呢?
评论
全部评论
紫冰凝521314
可以用分励脱扣器吧?用另外一个电源,接一个中间继电器,用中间继电器的常开触点接这里的分励脱扣器。中间继电器线圈取的是另外一个线路的电,分励脱扣器取的是这个断路器本身进线电源就可以了。

手动送电、断电不影响,但另一个线路有电时,中间继电器闭合,常开触点闭合,这里的分励脱扣器就工作了,这边跳闸断开。

不知道是不是满足你的要求。
11 0 2016-03-22 0条评论 回复
軅莩屹西邦郎
有可以常通电的分励
6 0 2013-08-25 0条评论 回复
赖赖赖自己吧10
用接触器可以实现
16 0 2013-08-25 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论