一、发电机出口开关不允许非全相运行。发电机、变压器断路器出现非全相运行时,其相关保护应及时起动断路器失灵保护,在断路器无法断开时,断开与其连接在同一母线上的所有电源。
二、断路器发生非全相运行的原因:
1、主要是断路器机械部分和电气方面的故障,电气方面的故障主要有操作回路的故障;二次回路绝缘不良;转换接点接触不良,压力不够变位等使分合闸回路不通;断路器密度继电器闭锁操作回路等。
2、机械部分故障主要是断路器操作机构失灵。
3、传动部分故障和断路器本体的故障。其中操作机构方面主要机构脱扣,铁芯卡死等。对于液压或气压机构还可能是液压或气压机构压力低于规定值,导致分合闸闭锁;机构分合闸阀系统有故障;分闸一级阀和逆止阀处有故障。特别是每相独立操作时,机构更易发生失灵。三相用一个操作机构的断路器,油、气管配置不恰当,也会引起断路器非全相运行。三、弹簧机构的弹簧未储能或未储足,弹簧储能锁扣不可靠等有故障。断路器传动部分的故障主要有系统所用元件的材料性能不好;电磁操作阀针杆生锈、卡死,行程不够、偏卡;传动机构连接部分脱销,连接松动等。断路器本体主要故障可能是动静触头松动,接触不好,行程调整不好等。基于以上情况,可以在加强设备维护,注意操作方式等方面加以防止,以保证断路器正常健康的运行。
四、防止非全相运行的措施:
(1)按照规程规定定期小修。对主要环节ZD检查,如主轴、连接板、销钉、合闸铁芯是否发涩卡死,脱扣线圈活动,芯子是否卡死,机构是否卡死,连接部分是否脱销、松动;二次回路要检查转换接点压力是否足够,接线端子是否松动,电磁阀撞针是否生锈、变位、钝秃,行程是否足够,合闸接触器或辅助开关接触器是否良好。:
(2)考虑季节变化气温的影响。初春、初冬时温差变化大,梅雨季节,空气潮湿,机构不灵活,易产生机构失灵。为此,要加强箱保温,使其电热处于良好状态。根据运行经验,在梅雨凝露季节,当相对湿度大于80%及以上时或雨后24h内,在室外温度低于10℃及以下时,应投入加热驱潮装置。上述季节室外温度在-10℃~+10℃之间变化过程中,如果温差变化达到10℃,或断路器较长时间未分、合闸过,应在断路器投入系统前做投切试验,认为良好时再投入系统。用气压或油压的操作机构,因冬季和夏季所需的压力不同,冬季可适当增大油压或气压,夏季可适当减小气压或油压,使其压力在标准范围,以防断路器投入时压力太低,使合闸时间过长;压力过高造成机构撞击,挂勾挂不上。对油管路,风管路加强维护,油质保持清洁,防止管路堵塞。风管路采取防冻措施,风管路含水的份量不能太多,要定期放水。对SF6断路器气动机构每月放水一次,气温变化较大或频繁操作时每半月一次。