仪器社区

断路器出现哪些异常时应停电处理?

syzwdong17 2012-03-22
评论
全部评论
shouchuan184
断路器出现以下异常应停电处理:
(1)严重漏油,油标管中已无油位。
油断路器的油是用来灭弧用的。油断路器严重漏油时,如果断路器内就没有油了,此时跳闸严重时,会引起弧光短路。

(2)支持瓷瓶断裂或套管炸裂。
如果断路器发现电路异常会进行瓷瓶断裂或套管炸裂,这也是一种断电措施,如果您使用时发现瓷瓶断裂或套管炸裂,要进行断路器更换
(3)连接处过热变红色或烧红。
这种情况是因为正负极短路造成的,断路器检测到了会立即断电,如不断电会短路发热燃烧,断路器有时会出现了情况但没断电,如果有此情况要对断路器进行更换或者检查。
(4)绝缘子严重放电。
这种情况一般是绝缘子出问题了,导致短路情况,断路器检测到立刻断电。
(5)SF6断路器的气室严重漏气发出操作闭锁信号。
(6)液压机构突然失压到零。
(7)少油断路器灭弧室冒烟或内部有异常声音。
这种情况也可能是漏油,主要原因是油位不足了,如果是这样,则会导致引起弧光短路,检测到然后断电
(8)真空断路器真空损坏。
这个情况只能更换断路器了,损坏的断路器的真空部分损坏了,无法通电,已至检测到损坏自行断路
没有说明具体的断路器,通常通用的低压电路器一般自己会自动跳闸,都不需要停电处理了。
概况一下说:一自身故障;二控制以下方面的故障。主要这两方面。
16 0 2015-09-22 0条评论 回复
蓝极星蓝极星
1)严重漏油,油标管中已无油位。
  (2)支持瓷瓶断裂或套管炸裂。
  (3)连接处过热变红色或烧红。
  (4)绝缘子严重放电。
  (5)SF6断路器的气室严重漏气发出操作闭锁信号。
  (6)液压机构突然失压到零。
  (7)少油断路器灭弧室冒烟或内部有异常声音。
  (8)真空断路器真空损坏。
11 0 2012-03-23 0条评论 回复
414776161
原则上当断路器出现影响正常分合闸,影响灭弧性能,影响安全运行等情况都应该立即退出运行。例如:多油断路器油位过低,SF6断路器气压过低,压缩空气断路器气压过低,断路器基座损坏,支持瓷瓶破损,分合闸指示失灵,经过故障跳闸重合已经超过规定跳闸次数,内部严重放电,抄动机构故障,抄动电源消失,等等。应该注意的是,发生某些严重缺陷时断路器是不允许分合操作的,遇有这种情况,应将故障的断路器改为“非自动”(不允许操作),采用其他办法使其停电(如停母线)。防止带有严重缺陷的断路器在停电分闸时发生严重事故!
2 0 2012-03-23 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论