接地引下线导通测试仪采用电流电压法测试原理,也称四线法测试技术。
仪器原理如下:
由电流源经“I+、I-两端口(也称I型口),供给被测电阻Rx电流,电流的大小有电流表I读出,Rx两端的电压降“V+、V-”两端口(也称V型口)取出,由电压表V读出。通过对I、V的测量,就可以算出被测电阻的阻值。
由此可看出,接地引下线导通测试仪采用的是四端子法测量,因此可消除导线电阻和接触电阻带来的误差。
接地引下线导通测试仪按下列接线方法接线。
HNDT-10A接地引下线导通测试仪仪器附带两根测试线,一根红色50米的线在线盘上,在大的叉子接在红色接线柱I+,小的叉子接在红色接线柱U+,一根黑色5米的线上大的叉子接在黑色接线柱I-,小的叉子接在黑色接线柱U-。
先找出与地网联接合格的引下线作为基准点。
使用仪器自配的两根测量线(50米、5米)一端插入仪器接线座,带有测试钳的一端夹到基准点和被测点(其中黑色测试线夹在基准点,红色测试线夹在各个被测试点上)。为了使测出数据的正确性,请尽量处理好被测点的接触面的干净。
接线检查确认无误后,接入220V交流电,合上电源开关,仪器进入开机状态。按“测量”键后即开始测试,屏幕中间的显示区显示测量的电阻值即为导通电阻值,单位为mΩ。
按起接地引下线导通测试仪上的“测量” 键,设备测试结束,关掉电源,将测试线夹收好,放入附件包内。
参考信息来源:http://www.whhnlc.com/home/archive-15-212