接地电阻测试方法都遵循欧姆定律。三极和四极电位降测试法是常用的测试方法之一,俗称地桩法。在测量之前需先将受测接地系统和设备断开。一般情况下,通过三极接地测量法测试单个接地极时,辅助极3可放置在距离被测接地极的31米处,辅助极2距离接地极19米处(62%为推荐点)。但是对于大型接地系统,距离需要增大。测试时可以通过调整辅助极2的位置,查找等位区来进行精确测量。四极法可以去除测试导线的电阻,较之于三极法做到更精确的测量,适用于低电阻测量。
一般推荐的选择性测试法,本质上和地桩法没有太大区别,按照同样的要求设置接地极,只是因为使用电流钳,因此不需要断开设备和接地极的连接。
对于接地电阻钳形表,在使用前一定要确定必须有接地回路在。地桩法在于在接地极和大地之间人为的构建了一个接地回路。如果被测接地极已经在一个天然的接地回路里,那就可以使用像Fluke 1630这样的接地电阻钳形表进行直接的测量。如果是在室内,设备的接地是经过接地中性线,连接到接地汇流排,再由主接地极进行接地的话,就需要使用类似Fluke 1625-2 KIT这类综合性的接地电阻测试仪了。可以先使用Fluke 1625-2 KIT的双钳法或者F1630测试设备接地中性线的环路阻抗,判断连接性能,再由Fluke 1625-2 KIT通过三级法测试主接地极的接地电阻,然后用交直流等电位测量设备接地接入点和主接地极之间的电阻。这样才能比较全面的判断设备接地的好坏。