300MW发电机、怎么用‘水内冷电机绝缘电阻测量仪’来测量绝缘?
jlsywds
2013-06-01
评论
全部评论
冷女b
水摇表共有三个端子要接,1、L接绕组,2、汇流水管(摇绝缘时汇水管接地打开并与摇表连接)3、E接机座(可靠接地)。将摇表电源插上,开机启动就OK了,其实Z终的目的就是测量绕组对机座的绝缘,接汇流水管,主要原因是绕组内通水时,水对绝缘的影响很大,为此,需要引入汇流水管端来屏蔽掉内冷水对绝缘的影响,其屏蔽原理简单讲就是通过内部原理来短掉水的导电作用。