仪器社区

钳型接地电阻测试仪如何测试接地电阻?

XYWXHNSNL 2010-09-12
接地电阻测试仪如何测试接地电阻?原理我已经明白了,比如站外电力铁塔的多塔多点接地。但我所遇到的是,我站内是一个大的接地网,各地面设备分别通过接地极连接到地下接地网上,有的设备通过一个接地极连接到接地网上,有的同时又两个或更多个接地同时连接到... 接地电阻测试仪如何测试接地电阻?原理我已经明白了,比如站外电力铁塔的多塔多点接地。但我所遇到的是,我站内是一个大的接地网,各地面设备分别通过接地极连接到地下接地网上,有的设备通过一个接地极连接到接地网上,有的同时又两个或更多个接地同时连接到接地网上。这种情况和站外铁塔的多点接地类型不同,站外铁塔是单点接地,各接地点没有直接联系,多个铁塔通过导线或导线的屏蔽线连接在一起,而我们的是多种设备连接到同一个接地网上,各设备通过一个、或两个及以上接地极连接到同一个接地网上。 举例说,一个储罐通过两个接地极连接到接地网上,用钳型接地电阻测试仪在测试时所得到的数值是两个接地极和储罐本体的电阻之和,而我所需要的是每一个接地极的接地电阻。 请高手解答,不胜感激!
评论
全部评论
小小小筱炜
钳形接地电阻测试仪主要用于电力、电信、气象以及其它电气设备的接地电阻测量.使用这种方法测量时,不用辅助电极,不存在布极误差.重复测试时,结果的一致性非常好.国家有关部门对钳形接地电阻测试仪与传统电压电流法对比试验的结果说明,它完全可取代传统的接地电阻测试方法,准确地测量出接地电阻.在实际应用中,2000系列钳形接地电阻仪在各行各业,各种不同的使用环境中得到了广大客户的认同.
  
  钳形接地电阻测试仪有长钳口及圆钳口之分.长钳口特别适宜于扁钢接地的场合.另外,ETCR2000钳形接地电阻仪还能测量接地系统的泄漏电流和中性线电流.
  
  钳形接地电阻测试仪的正确使用方法
  
  降低电力线路杆塔接地电阻可以提高线路的耐雷水平,减少雷害事故,在杆塔附近降低接触电压和跨步电压,防止人畜触电事故.因此杆塔的接地电阻是一个重要数据.设计、施工、运行的各个环节都必须十分重视,要准确测出它的真实数值,并使其低于规定值.以往是使用接地摇表来测量接地电阻的,但由于需要从接地网向外引100米以上的测量线和两根辅助地极相连,工作量大,而且往往受到地形和环境的限制,辅助地极的位置无法达到要求,因而很难得到正确的测量结果.近几年引进钳型接地电阻测试仪,由于其测量方法简便,为广大线路工作者所欢迎.
  
  为了能正确使用钳型接地电阻测试仪去测量接地电阻,首先,必须了解其测量原理.钳型接地电阻测试仪是用来测量任何有回路系统之接地电阻,该仪器本身能产生一个电源电势,在任何有回路系统中就能产生电流,因此其测量原理简而言之是全电路欧姆定律,它测出的是这个回路系统的环路电阻值.
  
  用钳形接地电阻测试仪测量电力线路杆塔接地电阻方法简单,测量结果可信度高,但只能用于有架空地线的高压线路上,测量时待测杆塔只允许存在一条接地引下线,如各塔脚的地网是不连通的,应将其余各脚的接地引下线拆开后用临时线与测量脚的引下线连通(连通点在钳表之下).通过对测量结果的分析,可以判断出各塔脚的地网是否连通,接地引下线是否存在接触不良的隐患.
  
  钳形接地电阻测试仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备等的接地电阻测量、回路电阻测量.在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速.能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为钳形接地电阻测试仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值.
1 0 2016-04-06 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论