仪器社区

ZC29B-2接地电阻测试仪怎样检测表的好坏

天使_多多 2013-06-19
评论
全部评论
日月蝴蝶谷
JT2571数字接地电阻测试仪
工作原理
本表摒弃传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。
工作原理为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大,再经过检波送入表头显示。借助倍率开关,可得到三个不同的量限:0~2Ω,0~20Ω,0~200Ω。
直流接地故障测试仪使用范围
本表适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;本表还可测量土壤电阻率及地电压。
直流系统故障测试仪主要特点
结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器,使仪表有较好的抗干扰能力。
采用DC/AC变换技术将直流变为交流的低频恒定电流以便于测量。
允许辅助接地电阻在0~2KΩ(RC),0~40KΩ(RP)之间变化,不致于影响测量结果。
本仪表不需人工调节平衡,3(1/2)位LCD显示,除测地电阻外,还可测低电阻导体电阻、土壤电阻率以及交流地电压。
如若测试回路不通表头显示“1”代表溢出,符合常规测量习惯。

产品参数

使用条件
环境温度:0℃~+45℃
相对湿度:≤85%RH
测量范围及恒流值(有效值)
电阻:0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA)
电压:AC 0~20V
测量精度及分辨率
精度:0~0.2Ω≤±3%±1d
0.2Ω~200Ω≤±1.5%±1d
1~20V≤±3%±1d
分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V
辅助接地电阻及地电压引起的测量误差
·允许辅助接地电阻RC(C1与C2之间)
0~2Ω,2~20Ω ≤1KΩ
20~200Ω ≤2KΩ
RP(P1与P2之间)<40KΩ 误差≤±5%
·允许地电压(工频有效值)≤5V 误差≤±5%
电源及功耗
Z大功率损耗≤2W
直流:8×1.5V(AA,R6)电池
交流:220V/50Hz
体积与重量
体积:220mm×200mm×105mm
重量:≤1.4kg
4 0 2013-06-20 0条评论 回复
秋风速雨
(1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。
(2)P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。 (3)C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。 2 接地电阻测试仪设置的技术要求
(1)接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作。
(2)每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。
(3)两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。
(4)不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。
(5)如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角Z小不得小于120°,更不可同方向设置
6)两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根

旁、草丛等位置。
(7)雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。
(8)待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。
1 0 2013-06-23 0条评论 回复