磁浮式翻板液位计远传指示不准,如何调整
justonline01
2010-02-19
我用磁铁吸的时候,从下往上走,在下半部分是反应的,电流信号变化,走到3分之一的时候电流信号不会再变化,
评论
全部评论
常文福民桥
这种情况磁翻板的色片显示 正常吗?要是不正常一般是色片的问题。色片里面磁铁坏了或色片有毛刺卡住了
要是正常就是远传管子里面三分之一处的磁簧坏掉了。
不清楚再补充。。。
12
0
2010-02-22
0条评论
回复
房管局的法律
神那···你用磁铁吸得时候只不过是磁翻板在变化,翻版只不过是外部指示,里面的磁性浮子没有动
2
0
2010-02-20
0条评论
回复
赵童88
把浮子拆下来清洁一下就好了,应该是浮子上沾上了铁质杂质。
9
0
2010-02-24
0条评论
回复