磁翻板液位计和气动阀连锁控制

鞍山冬季旅游 2014-12-11
磁翻板液位计uhz-661rc1800,输出4-20mA,气动阀用24vdc的电磁阀控制。不用plc,变频器,怎么实现两者的连锁控制?
评论
全部评论
高速公鹿大宝剑
不用PLC,总要将4~20mA转换成开关信号,那么须购买一只带上下报警的数显仪,用报警点作为控制点。
2 0 2014-12-12 0条评论 回复
钓D鱼
用与门,或门那类的逻辑单元呗