仪器社区

磁翻板液位计容易出现哪些问题?

万文敏514 2012-12-28
评论
全部评论
598708211
磁翻板液位计常见问题与故障及注意事项
磁翻板液位计常见问题与故障及注意事项为您解决一般常见的液位的问题与故障。现场调校中偶尔会发现浮子上下移动不够灵活。这大多是由于安装不当引起的,磁翻板液位计此时要注意上下法兰的ZX是否在一条线上,是否与水平面垂直。一般来说,与水平面夹角Z好不小于87度,如果偏差较大,可能会影响浮子的顺利移动。
  
  液位计调校正常,投用后发现浮子在某一位置出现一段时间的“吸住”现象。这主要是液位计穿过钢制平台安装时,与钢板距离过近产生的。因此,穿过钢制平台安装需要特别注意液位计连通管管壁与平台切割边线的间距。上海云鸥、根据现场使用经验,此间距在100㎜左右即能保证对磁性浮子不产生影响。
  
  液位计现场投用时,要特别注意应先打开上部闸阀,后打开下部闸阀。玻璃管液位计这是由于液位计连通管的底部装有保护浮子的止推弹簧,否则,大差压的作用可能撞碎浮子导致液位计无法使用。
  
  液位计投用一段时间后,出现浮子难以浮起且浮子移动不灵活的情况。这基本上是因为磁性浮子上沾有铁屑或其他污物造成的。可先排空介质,再取出浮子,消除磁性浮子上沾有的铁屑或其他污物即可。
  
  如果因运输或其他原因导致现场指示用的密闭玻璃管破裂,则可用国产玻璃管更换。但Z好能抽真空。上海云鸥、重锤式料位计还要注意玻璃管是否垂直,以免影响指示器的指示。
  
  液位计使用过程中,如果输出信号产生频繁扰动或有干扰脉冲,就要检查信号电缆屏蔽层是否可靠接地,工作接是电阻能否满足要求。倘若干扰仍然没有完全消除,可用信号隔离器来解决。
  
  液位计使用时尤其要注意,千万不要用强磁铁在连通管外上下拉动浮子进行检查.否则会导致磁性浮子磁化而改变极性,甚至会使浮子磁性减弱,以致难以正常工作。
  
  选用本安型液位计时,尤其要注意液位计与安全栅的阻抗是否匹配。由于此液位计电源电压为14.5-36VDC,小于一般变送器的14.5-45VDC,故负载较大时不能正常工作
20 0 2012-12-29 0条评论 回复
赵童88
磁翻板液位计只要按照使用说明正确安装,一般不会出现问题,磁翻板液位计中江苏金湖捷特仪表的售后服务很不错,建议从那里选购,即使有问题了,也会及时帮你解决。
10 0 2013-01-23 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论