磁翻板液位计不准是如何校准

丧病逗比小华扇 2011-10-25
评论
全部评论
danny周强
磁翻板液位计不准首先分为红白翻柱显示不准和远传信号输出不准。
原因很多种,如果是红白翻柱显示不准,一般是由于运输原因,使得翻板变花,一般都有一块校验磁铁,从头到尾,拿磁铁走一遍,都能回归零位。如果不能正常,只能说明浮子卡在了主体管里。如果是远传信号不准,排除浮子卡住这种情况外,用万用表测下,还是用磁铁走一遍,看哪里的示数不对,说明哪里的磁簧开关坏了。
17 0 2017-09-15 0条评论 回复
hhhgftthh
校准一般是指:实际液位与磁翻板液位计指示读数不同,这个也是磁翻板的一个弊病,磁致伸缩液位计就没有这方面的问题。
Z简单的办法:请将液体实际高度减去磁翻板指示高度。可将磁翻板液位计的翻板做上下相应位置移动,以达到实际液位与磁翻板指示液位同步,这样方法Z简单,好操作。
17 0 2012-04-29 0条评论 回复
caipeng1020
1拿磁铁此帖在面板上来回走动一下,让其恢复零点,翻转顺畅自如;2调整远传与主体的上下位置,肯定要确保信号输出在4-20mA;浮球卡在主体里的可能性不大,否则您也不会发提问了。呵呵
13 0 2011-10-26 0条评论 回复