磁翻板液位计和仪表的接线,?

笑叹蓝颜泪╮ 2013-01-05
评论
全部评论
aroxiaomi
磁翻板液位计一般是两线制,4~20MA信号。可以介绍一个接法,磁翻板液位计正极接仪表24V输出端,磁翻板液位计负极接仪表4~20MA输入端的正极,然后仪表的4~20MA输入端的负极与仪表的24V输出端的负极短接起来。以上接法可以利用仪表的24V输出做液位计电源。如果是四线制,那就好办了,液位计的电源正负极接供电电源正负极。4~20MA正负极分别接仪表的4~20MA输入端的正负极.
如果用安全栅的话,24伏接安全栅电源(24V供电的)输入端正负对应液位计的正负端子,输出端正负对应仪表的正负。
13 0 2017-10-15 0条评论 回复
春天123笑笑
一般是24v,仪表接线端都有正负,万用表测正负。照说明书就行,实在不行拆的时候记住线号,就是这样的
7 0 2013-01-06 0条评论 回复
快递张林
4~20MA正负极分别接仪表的4~20MA输入端的正负极。
12 0 2013-01-06 0条评论 回复