兄弟,您需要了解温控表的接线段和由几个部件控制的
温控表一般是由,加热圈,热电偶,交流接触器,这几个部件为一体的,需要挨个排查,
如下:
1:两个温控表对调一下,检测是不是温控表坏了
2:交流接触器, 检测配电箱里面有几个温控表就有几个交流接触器,交流接触器工作原理是,机器再加温的时候交流接触器中间有个东西会吸进去的,温度加到了以后会自动弹起来的,您看一下这个东西有没有吸,如果没有吸,可能是交流接触器坏了,换一个就可以,或者拆卸旁边的一个交流接触器对调一下试试有没有效果,
3:螺杆上面的热电偶,这个是起到一个导电的作用,拧下来重新装一下,有时候没有拧紧,温控表也是温度升不起来的,或者直接换一个热电偶试试,排除一下,
4:以上三个都没问题的话,那就是加热圈坏了,或者是线路接触不良,
希望我的解答能够帮到您,~1