在计算10KV线路某点的Z大短路电流时,需要知道电源系统的Z小阻抗。请问Z小阻抗值怎样求得? 上级给的本站35KV母线阻抗Z大方式阻抗9.0760、Z小方式阻抗10.8276;主变2台(35KV变10KV)分别为16000KVA(阻抗电压7.20%)、5000KVA((阻抗电压7.15%),不知... 在计算10KV线路某点的Z大短路电流时,需要知道电源系统的Z小阻抗。请问Z小阻抗值怎样求得?
上级给的本站35KV母线阻抗Z大方式阻抗9.0760、Z小方式阻抗10.8276;主变2台(35KV变10KV)分别为16000KVA(阻抗电压7.20%)、5000KVA((阻抗电压7.15%),不知道在计算时需不需要考虑主变的阻抗。
你要把本站变压器和10KV引路阻抗折算至35KV级,再加上系统阻抗(分Z大和Z小方式),算出10KV短路点的短路电流标么值,再换算至10KV等级的短路电流。