事实上,你从电业申请了两路高压,那么一般是在低压侧进行联络的,但是不是一个变压器不运行,一般的做法是两台变压器同时使用,联络开关断开,一路出现问题时,其低压总开关分闸,联络开关合闸,由一台变压器供给两组低压柜的电,按照设计规范,两组低压柜能关闭的开关都应该分闸,只按照30%的量进行备用。并不是说两组低压柜,一组都是常用一组都是备用。否则很不经济,电气设备长时间不用也会产生故障。而到配电间以外(俗称后出线)则采用双电源开关进行切换。在北方也有两路10KV进线在10KV处就进行联络的方案,这是环网柜的特性。而南方的用户站一般在1000KVA及以上采用中置柜,不让用环网柜(根据各地供电局的要求),在高压侧就进行联络的就少了。