交流供电系统 通信电源的交流供电系统包括:
1、变电站供给的交流电源(高压市电或低压市电)。
2、油机发电机供给的自备交流电源。
3、由整流器、蓄电池和逆变器组成的交流不间断电源(UPS)。
具有以下特点:
1. 电信局的电源一般由高压电网供给。为了提高供电可靠性,重要通信枢纽局一般由两个变电站引入两路高压电源,并且用专线引入,一路主用,另一路备用。
2. 电信局内通常设有降压变电室。室内装有高、低压配电屏和降压变压器。通过这些变、配电设备,将高压电源(一般为10 kV)变为低压电源(三相380 V),为整流设备和照明设备供电。
3. 在高层通信大楼中,为了缩短低压供电线路,降压变电站可设在主楼内,此时,电力变压器应选用干式变压器,配电设备中的高压开关应选用户内高压真空断路器。
4. 为了不间断供电,电信局内一般配有油机发电机组。当市电中断时,通信设备由油机发电机组供电。采用无人值守自动启动油机发电机组,当市电中断时,能自动启动。由于市电比油机发电机供电经济可靠,因此,在有市电的条件下,通信设备由市电供电。
5. 通过低压交流配电屏完成低压市电和油机发电机的转换。低压交流配电屏将低压交流电分别送给整流器、照明设备和空调装置。它还能监测交流电压和电流的变化情况,当市电中断或电压发生较大变化时,自动发出告警信号。
6. 为了确保通信电源不中断、无瞬变,采用静止型交流不间断电源(UPS)。该电源系统一般由蓄电池、整流器、逆变器和静态开关等部分组成。市电正常时,市电经整流和逆变后,给通信设备供电,此时,蓄电池处于并联浮充状态。当市电中断时,蓄电池通过逆变器(DC/AC变换器)给通信设备供电。通过交流静态开关完成逆变器和市电的转换。