测量10kv变压器绝缘电阻,为保证准确性,可采用直流电桥,对吗
南阿弥陀佛13
2017-05-23
评论
全部评论
wd王2008
不对。你所测量10KV绝缘电阻的过程是在绝缘体施加大于10KV的电压,根据测得的泄漏电流判定是否达标,并不是真的测量电阻。惠斯登电桥是高精度测量电阻的仪器,不能用于测量绝缘,并且如果能测量,也用不着使用这么高的精度仪器。