仪器社区

怎样现场显示电机电流,

yuexp54218 2011-02-28
就是看有些厂家的电流能在现场操作柱的上方有一个指针型电流表显示,那这个是怎么显示的?是不是控制柜内接一个电流互感器,输出的0到的电流直接输出到这个现场指针表上,然后指针表的量程是电流互感器一次测的量程?哪位高手有具体接线,麻烦给我发一下或者... 就是看有些厂家的电流能在现场操作柱的上方有一个指针型电流表显示,那这个是怎么显示的?是不是控制柜内接一个电流互感器,输出的0到的电流直接输出到这个现场指针表上,然后指针表的量程是电流互感器一次测的量程?哪位高手有具体接线,麻烦给我发一下或者Q我 谢谢了。 guo331@163.COM qq 75038154
评论
全部评论
direct606
1、电动机电流要在DCS上显示,一般需要通过电流互感器和电流变送器,然后再送到DCS上显示实际的电流值。具体方法是通过电流互感器将电动机电流变为0-的小信号,然后再通过电流器变送器将0-的信号变为线性对应的4-20mA或者其他的模拟量信号,这样DCS就能实现采集计算并且在操作站上实时显示电动机的电流了。
2、电机(英文:Electric machinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是利用电能转化为机械能。
3、科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流。通常用字母 I表示,它的单位是安培(安德烈·玛丽·安培),1775年—1836年,法国物理学家、化学家,在电磁作用方面的研究成就卓著,对数学和物理也有贡献。电流的国际单位安培即以其姓氏命名),简称“安”,符号 “A”,也是指电荷在导体中的定向移动。
1 0 2017-10-03 0条评论 回复
wzh618918
你推断的已经很正确了。

接线很简单啊,出线/进线动力电缆在互感器穿芯而过,这样磁感电流就会由互感器的二次侧产生。
两根线分别接表的两端,其中一端应接PE。
如果是现场显示,建议用变比为1A的互感器和仪表,减少传输过程的损耗,显示更精确。
18 0 2011-03-01 0条评论 回复
zangai210
  将DCS对应通道的输入线拆掉,检查从电机控制那端来的4~20mA的信号源没有问题。再用信号发生器给DCS输入一个无源4~20mA信号即可。

  导体中的自由电子在电场力的作用下做有规则的定向运动就形成了 电流。 电源的电动势形成了电压,继而产生了电场力,在电场力的作用下,处于电场内的电荷发生定向移动,形成了电流。电流的大小称为电流强度,是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量,每秒通过1库仑的电量称为1(A)。安培是国际单位制中所有电性的基本单位。 除了A,还有千安(kA)毫安(mA)、微安(μA) 。1A=1000mA=1000000μA,电学上规定:正电荷定向流动的方向为电流方向。电流微观表达式I=nesv,n为单位时间内通过导体横截面的电荷数,e为电子的电荷量,s为导体横截面积,v为电荷速度。
12 0 2015-11-04 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论