75千瓦配多大的电表

无比爱学习 2008-12-14
我有一个朋友家里需要75千瓦功率,请问需要多大直流电表,不装互感器,
评论
全部评论
鬼迷心窍★琴心
  75千瓦电机额定电流约150A。 电流互感器选择200:5的三只。 电表可以选择3*1.(6A)的三相四线有功电度表。
  瓦的常用解释有:一是铺屋顶用的建筑材料,一般用泥土烧成,也有用水泥等材料制成的,形状有拱形的、平的或半个圆筒形的等;二是用泥土烧成的瓦盆或瓦器;三是瓦特的简称。瓦适用于混凝土结构、钢结构、木结构、砖木混合结构等各种结构新建坡屋面和老建筑平改坡屋面,适用坡度15-90度,适用温度-50℃-70℃。
16 0 2017-09-16 0条评论 回复
sslfrTb99nS
不装装互感器不行,75kw正常工作电流达到197A,Z少需要35平方毫米的铜质电缆,现有的电流表没有相匹配的,所以必须装一组300:5的互感器电表用3*6A-10A的都行。
9 0 2008-12-15 0条评论 回复
小朱哎
75千瓦功率,约110A,需要配电流互感器,
选150/5的电流互感器,电表用3*1.5(6)A的电表.
2 0 2008-12-15 0条评论 回复
zo7pt9
没有那么大的电表!需要装互感器.
7 0 2008-12-15 0条评论 回复