仪器社区

怎么用钳形电流表测量互感器的好坏是测s1端的电流吗?

logjlizxs 2017-09-28
评论
全部评论
车建保
  钳形电流表本身就是互感器原理,互感器的二次侧,是电压值,其开路电流理论上极高,因此不可开路。
如果用钳表测量小电流,可以采用在磁芯上加绕被测导线的方式,用测得的数值除去绕的圈数即可。
  主要作用电力系统为了传输电能,往往采用交流电压、大电流回路把电力送往用户,无法用仪表进行直接测量。互感器的作用,就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值,便于仪表直接测量,同时为继电保护和自动装置提供电源。电力系统用互感器是将电网高电压、大电流的信息传递到低电压、小电流二次侧的计量、测量仪表及继电保护、自动装置的一种特殊变压器,是一次系统和二次系统的联络元件,其一次绕组接入电网,二次绕组分别与测量仪表、保护装置等互相连接。互感器与测量仪表和计量装置配合,可以测量一次系统的电压、电流和电能;与继电保护和自动装置配合,可以构成对电网各种故障的电气保护和自动控制。互感器性能的好坏,直接影响到电力系统测量、计量的准确性和继电器保护装置动作的可靠性。
15 0 2017-09-28 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论