电流表显示比实际小的多,怎么回事? - 仪器网
电流表显示比实际小的多,怎么回事?
zf0td9
2012-09-13
三台11KW电机,离操作台约120米,控制电缆为1.5mm2×10用40/5电流互感器,电流表显示比实际小的多,怎么回事?在不换电缆的情况下,有办法解决吗?
全部评论
电流表的比值匹配吗?如果不匹配,更好电流表,如果比配,那是电缆的阻抗太大。
1.5mm2 太细了,表的刻度是40a的么,确认是40/5的电流互感器么,印象中没有这个规格