两个泵和一个气压罐一个电接点压力表组成的供水系统,泵频繁启动问题?
卫巧红
2013-07-28
我现在遇到的问题是两个泵和一个气压罐组成的供水系统,用电接点压力表控制泵,刚开始装好后使用了一年都正常,现在的问题是泵频繁启动!!!也没发现有漏水的现象!!请问是怎么回事?多谢!!
评论
全部评论
双月口王
气压罐被水充满了,导致气压罐内无法形成气腔弹簧效应,导致开泵压力就超限,停泵就欠压,就是你看到的频繁启动现象。解决办法:把压力罐阀门打开,把里面的水排掉,让压力罐里充满空气,如果是带气囊的压力罐,应该是气囊破裂了,需要更换或者修复气囊。当然,需要检查一下压力罐是否有漏气现象,吧泄漏点的密封问题解决一下。
7
0
2013-07-29
0条评论
回复